技术解答
  • 上电显示错相故障排除
    2020-07-11
    技术回复:

    模块和柜体有相序要求,电压相序必须正序才华事情;

    如果泛起错相故障,任意调解两根输入的电压线,同时对应的电流线也做对应调解即可。


  • 赔偿或者滤波过失的故障排除
    2020-07-11
    技术回复:

    检查各相电流接线电压接线是否一一对应,不可泛起A相电流的接线位置接B相互感器端子;三个互感器穿心偏向一致,S1 S2接线方法一致,如果功率因数符号相反,S1,S2端子交换一下,互感器位置设置(包括电源侧和负载侧)是否和实际对应,互感器变比设置是否正确。


  • 模块间不可均流怎么办?
    2020-07-11
    技术回复:

    1.检查CAN总线是否接好;

    2.检查120欧匹配电阻是否接好或者漏接,模块手拉手接,匹配电阻接在最末端。


  • 触屏和模块不可通信如那边置?
    2020-07-11
    技术回复:

    1.检查通信端子是否插好;

    2.检查是否有地点重复;

    3.检查485通讯线A+  B- 是否接反。

  • 触屏控制器黑屏的故障排除
    2020-07-11
    技术回复:

    1.检查柜门指示灯是否正常亮,电源是否正常;

    2.检查24伏开关电源模块有无输出;

    3.检查控制器电源是否正负接反,电源线有没有接紧。


  • 模块运行状态故障怎么办?
    2020-07-11
    技术回复:

    检查电网参数是否异常,过压欠压等原因造成的,电网恢复后模块会自动启动。如果电网参数正常,检察故障纪录,凭据故障纪录,排除故障后,按“复位”按钮,直接点击“开机”让设备正常事情。


  • 电容器在运行历程中经常泛起发热、鼓肚和击穿现象?
    2020-07-04
    技术回复:

    该配电系统中保存严重高次谐波;

    静态赔偿装置电容器被频繁投切;

    电容器使用情况温度严重高于划定允许值;

    电容器一次接线端子接线不紧或电线载流不敷。

  • 复合开关在调试时,没有投入电容,投切指示灯就直接亮起?
    2020-07-04
    技术回复:

    投切指示灯接线没有凭据复合开关说明书上要求正确接线;

    复合开关与电容器一次接线是处于断开状态;

    共补投切指示灯接纳的电压品级不可为220V。


  • 电抗器投入运行一段时间后,噪音突然间变大且温度严重升高?
    2020-07-04
    技术回复:

    电抗器与电容器参数不匹配所致;

    电抗器实际端电压和端电流严重不平衡;

    配电系统中的谐波电流凌驾电抗器的最大蒙受限度,处于饱和状态。

  • 无功功率自动赔偿控制器显示功率因数为感性(滞后)且小于投入门限,一组电 容也不投入?
    2020-07-04
    技术回复:

    用户一方面需检考核实是否有过压、欠压或过谐波畸变率现象,凭据实际情况作来由置;

    另一方面需丈量或检察配电系统中的实际无功功率kvar需求容量是不是小于设置中的最小容量。